继电保护工作总结1

20xx年,根据厂部的统一部署和部门工作的整体安排,电测仪表测量工作按原计划有条不紊地进行。在这一年当中,充分利用机组停运的机会对相应电测仪表做了周期性校验工作及技术培训工作。电测仪表监督各项指标也达到了预定的水平。工作总结如下:

一、监督指标完成情况

1、保护装置定检率为100%。

2、保护装置缺陷处理率100%。

3、保护装置事故率为0。

4、保护装置投入率100%。

5、保护正确动作率100%。

二、主要监督工作完成情况

1、在5、6月份进行的我厂#1、#2机组的小修过程中,我们按照《继电保护检验规程》的要求,对全厂的保护装置进行了校验。根椐检修计划,我们对#2机发变组保护,励磁系统设备,6KV工作段上送至DCS信号进行了核对,确保了上传信号准确无误。进行了#1、#2机本体CT及出口PT、CT端子箱二次回路清扫检查,二次线核对并紧固接线螺丝。对#1、#2发变组保护A、B、C屏二次回路清扫检查、接线校对并紧固接线螺丝。对#1、#2主变、厂高变端子箱清扫及二次线核对。上述端子箱目前已做到了图实相符,图纸均已贴于柜门上。

2、完成#1、#2机电子间及330KV网继小室故障信息子站清灰检查,继电器小室线路故障录波装置清灰检查。

3、在三月份春检工作中,对起备变保护装置进行了校验,并用保护带开关进行了传动试验,动作行为正确,动作信号正常。且对保护屏端子排、开关就地端子排进行了检查和螺丝紧固,并进行了卫生清洁,完善了所有电缆孔洞的封堵,核实了以上设备的电气安装接线图,作到图实相符,对有问题的回路及电缆编号进行了完善。

4、在#1、#2机组小修过程中,进行了励磁系统保护回路的检查清扫,对励磁系统保护逻辑进行了试验并且连带灭磁开关做了发变组的整体的传动试验。

5、按照厂部年度春检的要求,对330KV升压站所有开关控制柜,母线差动保护装置、线路保护装置均进行了装置清扫、回路检查、端子二次接线紧固和装置校验,并与清水河变电站工作人员进行了联调试验。

6、在#1、#2机组小修过程中,完成6KV厂用配电室所有开关综保装置二次回路清扫、检查、传动试验,接线紧固、核图、综保装置校验。

7、对380V各PC段工作电源进线控制回路清扫、各PC段PT柜回路检查及继电器校验,检查、紧固接线螺丝,并进行了低电压继电器的定值修改,进行各PC段联络开关连锁试验。

8、按照“关于对统调发电厂进行迎峰度夏涉网工作核查”的通知的要求,对我厂的发电机涉网保护定值、无功带载能力、进相运行能力、AVC子站等涉网工作进行检查,检查满足《西北区域发电厂辅助服务管理及并网运行管理实施细则》的要求。

9、对保护装置的电源模块及CPU板等备品进行了检查、统计,并对重要备品进行上报采购,保证继电保护装置备品正常的应急和储备。

10、对全厂继电保护装置保护压板进行核对,对有问题的进行统计并整改,以确保继电保护装置正确投退。

11、完成所有继电保护装置的型号、软件版本、程序生成时间、定值的核对,并制作详细的设备台账。

12、对所有电子间保护屏的接地按照《继电保护25项反事故措施》的要求,进行了改造。

三、监督人员岗位培训情况

1、每月制定详细的培训计划,根据计划与现场的实际情况安排人员进行相应的培训、讲课。培训内容包括图纸、保护逻辑、装置调试、试验过程、模拟缺陷处理等等。

2、利用检修机会进行了装置的调试培训,开展定期的事故分析会,吸取经验教训,培养事故分析能力。

3、不定期的进行现场考问与讲解,每月进行一至两次的技能考试。通过这些培训,使得人员的技术力量较20xx年有了很大的提高。

4、今年,电气二次班全体成员轮流参加了保护处组织的继电保护专业取证考试培训班的培训,为日后继电保护人员持证上岗打下坚实的基础。

四、存在的问题措施及建议

1、保护信息子站上位机配置过低,长时间运行后频繁与电子间的发变组及启备变保护屏通讯中断,需重启上位机后才能恢复通讯,需及时对设备进行软硬件升级。

2、由于人员结构年轻,继电保护知识及现场经验欠缺,对工作中的许多工作虽得到了结果,但对过程还不能达到可控的程度,对工作的程序还不够熟悉。加强继电保护人员的专业培训,尤其是事故分析,争取机会到调度或厂家接受继电保护专业理论知识的培训。

3、还需要加强事故备品联储工作的开展,尤其是保护装置的电源模块及CPU板的订购要及时。

4、由于#1、#2机组的一次风机变频器离电除尘近,运行环境恶劣,频繁出现变频器报各种莫名的故障报警,正在联合厂家积极处理。

5、330KV升压站端子箱有凝露现象,柜内加热器有损坏和电源未通的现象,端子箱雨水侵蚀厉害,需加装防御套,已上报材料。

6、330KV升压站内电缆沟封堵不严,存在漏水现象,以汇报厂部。

五、20xx年继电保护技术监督工作的计划

1、针对我厂20xx年检修工作的要求,制定继电保护定检计划并实施。

2、积极配合调度完成每月的继电保护技术监督表表。

3、根据我厂20xx#1机组的A级检修计划,进行#1机组所属设备的保护装置的继电保护校验工作。

4、根据我厂20xx技术改造项目,对六千伏系统部分保护装置进行设备换型。

5、认真做好安全性评价的整改工作,进一步检查存在的问题和疏漏并整改;

6、认真贯穿落实上级继电保护表工作会议精神,以及上级的各项反事故技术措施,健全继电保护管理网络,加强继电保护管理工作。

7、制定详细的继电保护方面的培训计划,加强班组成员现场消缺及继电保护设备的维护能力。

继电保护工作总结2

20xx年,我局继电保护专业在各级领导关心和支持下,通过继电保护人员的团结协作下,圆满地完成了全年的各项工作任务,为我局的安全生产作出了贡献。为了总结上一年的经验,在新的一年里作出更大的贡献,现我将继电保护专业一年来的工作总结

一、继电保护运行情况

20xx年,×××电网全部继电保护共动作1xxxx,正确动作1xxxx,正确动作率为100;110kv及以下系统重合闸共动作1xxxx,正确动作1xxxx,正确动作率为100。

二、工 ……此处隐藏25634个字……

按照年初制定的“20xx年度继电保护和自动装置定检工作计划”认真进行下半年的装置定期检验工作,定检工作的开展应避免与渡夏期间抗旱保电工作相冲突,合理安排定检时间,保证设备该检必检的同时,最大限度的保证供电负荷。

2、千方百计做好设备维护工作,不准因为设备缺陷影响供电负荷。

我们的电网网架相对薄弱,输配电装备水平、设备可靠性以及自动化程度等方面相对落后,电网运行的外部环境较差,电网故障的机率相对也较大,要避免大面积停电事故和电网瓦解事故的发生,必须千方百计做好缺陷消除工作,争取设备缺陷能够按期消除,消缺率达到100%,使保护装置和自动设备处于良好的运行状态。

3、认真落实“五查”、“六复核”工作,加大反措执行力度。

认真进行继电保护专业的“五查”、“六复核”工作,加强专业技术管理,并形成常效机制,对发现的问题及时制定有效的整改措施。具体的说,在一个保护班组内,由工作负责人牵头,成立专门工作小组,对所辖变电站内的装置进行认真细致的检查,对自查中的发现的问题能举一反三,制订整改措施和计划,认真整改。

进一步贯彻落实《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》,加大反措执行力度。目前,我局在反措执行方面,还有潜力可挖。例如:反措中要求220kv主变保护应实行双重化配置,而截止20xx年底,我局共有220kv变电站5座,主变8台,两台为双配(cl变崔#1变、jk变健#1变),其余均不满足二十五项反措要求。再如:反措中要求母线保护、主变保护作用于断路器双跳闸线圈,而我局220kv变电站母线保护均为单配置,220kv开关机构均为双线圈,双操作回路。商222开关为双跳闸线圈的sf6开关,但其保护为许继早期电磁式保护,单操作回路,亦无法实现双跳。

问题的解决需要各个部门之间的沟通和协作,我们要做的是,针对我局目前的反措执行情况,制定切实可行的年度、月度反措实施计划,认真执行,逐月考核,同时,严格执行上级部门要求完成的反措工作。

4、图纸管理的微机化。

图纸是继电保护人员必不可少的技术资料,缺少图纸或图实不符会严重影响继电保护人员的工作质量,进而给电网稳定运行带来隐患。但随着新设备的不断投运和老设备的更新改造,难免会或多或少的存在着图纸不符的现象。因此,要对管辖范围内的图纸进行及时整理、绘制和补充。为了提高工作效率减轻劳动强度、图纸管理必须实现微机化,按照局里的要求,争取在20xx年底实现5座220kv变电站的图纸微机化工作。

5、完成##电网内各变电站的备自投新装工作,切实增强供电可靠率。

按照省公司对电网备自投装置要求,根据##电网的实际情况,针对220kv变电站和110kv变电站,分别制定切实可行的备投方案。对于220kv变电站,全站失压后,由110kv侧备用电源恢复对220kv变电站110kv母线供电。对于110kv变电站,工作电源开关跳闸后,由备用电源恢复对110kv变电站全站供电。下半年,完成220kv##变、zg变、cl变、jk变,110kv西郊变、宁陵变、董店变、王集变的备自投装置安装工作。

6、加强专业队伍建设,培养综合性技术人才。

加强技术培训工作,培训方式应灵活多样,培训内容应涉及到通讯、计算机网络等专业,培训的方向是培养综合性技术人才。在专业队伍建设方面,在保持相对稳定的基础上,坚持踏实、勤奋、严肃、认真的专业作风,营造团结协作的工作氛围,走可持续发展的道路。目前,继电保护专业队伍具有较高的水平,今后要在管理创新、业务流程再造,人力资源优化方面有所突破。

总之,在下半年的工作中,要进一步加强图纸定值、设备台帐、检验报告等的管理,更充分的使用〈〈继电保护综合信息管理系统〉〉,完善各种专业档案,完善继电保护各项制度,完善各种继电保护运行、检验规程。一方面努力更新专业技术知识跟上电网发展的步伐,另一方面积极探索新形式下的继电保护管理工作,最终使继电保护装置正确动作率保持在较高水平,构筑可靠的保证电网安全的第一道防线。

继电保护工作总结15

本人xx年九月考取AA水利电力技工学校,xx年七月AA水利电力技工学校毕业。xx年四月进入xx县供电公司工作,分配在大昌变电站工作任变电运行工。xx年九月考取河南省华北水利电力学院电力系统及其自动化专业(函授),xx年七月毕业。xx年被xx县水利局评为先进工作者,同年被xx县供电公司评为先进生产者。

本人特就这一年的工作小结

一、思想工作方面

工作以来,在单位领导的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获。思想上,积极参加政治学习,关心国家大事,坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法律法规及各项规章制度。

二、工作上

能吃苦耐劳、认真、负责、在同事的热心指导下很快了解到电力系统的工作重点,明白到变电运行的重要性。变电运行的正常和千千万万人们的正常生活工作紧密联系在一起。不管碰到什么问题,不管出现了什么问题,都需要虚心诚恳的请教随时笔记随时总结随时反省,绝对不答应出现自欺欺人,让师傅以为你是一个很聪明的人,电力行业是不需要这样的聪明,在这个行业对自己不认真就是对生命不负责。工作在不同的时间段要有不同的侧重点,这是必然的也是必需的。我不但要了解而且要积极的配合。我要抛弃个人的利益,把我的聪明运用到学习技术上,把我的能力以团队的形式发挥出来,不搞个人的表现主义,这样既损害公司,也伤害了自己。为了工作的顺利进行,我们的分工也明确了,不是意味着埋头苦干,恰是因为这样我们更加要互相帮助互相检查。公司需要有干劲的人,但一个人的力量永远是不够的。只要有能力,大家是有目共睹的,不但要发挥自己的特长,还要知道别人的特长。用行动证实自己,用成绩征服大家。俗话说:“活到老,学到老”,本人一直在各方面严格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更快地适应社会发展的形势。通过阅读大量的道德修养书籍,勇于解剖自己,分析自己,正视自己,提高自身素质为能保质保量地完成工作任务,我在过去的基础上对电力系统的相关知识进行重学习,加深熟悉。使之更加系统化,从而融会贯通,使电力系统专业水准提到了一个新的起跑线。

经过这样紧张有序的煅练,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。

总结一年来的工作,之所以能够实现安全生产的长期稳定,主要是得益于局领导和职能部室大力支持、鼎立帮助;得益于公司干部职工之间团结共事,相互信任,互相支持,共同维护班子的团结和整体效能的发挥积极努力和拼搏奉献。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,尽管我做了大量的工作,取得了一定的成绩,但与上级的要求和先进单位相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进。

《继电保护工作总结.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档